Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Goedemiddag beste mensen!
Kan iemand mij adviseren wbt de minimum hoogte vanaf maaiveld een buitenstopcontact dient te zijn geplaatst?
Verder, moet een buitenstopcontact op een eigen groep zitten? Amp?
Graag hoor ik hier iets over,
Bedankt , fijne dag
Arnold

Weergaven: 194

Berichten in deze discussie

@ Arnold, beetje laat dat ik deze vraag tegenkom iets terzijde van het reguliere forum.

Buitenstopcontacten op 1 meter hoog en IP44,

Wanneer ze op de muur (attenantes) van het huis zelf zitten mag het over een al bestaand circuit prises worden aangesloten. Omdat buitenverlichting en stopcontacten toch meer dan eens problemen veroorzaken en dan een gedeelde aardlekschakelaar laten aanspreken is het denk ik verstandiger er een eigen groep van te maken met ook een aparte aardlekschakelaar van 30 mA. Of een disjonctuer différentiel, maar dat wordt behoorlijk duur, Wanneer zo'n stopcontact zich elders op het terrein bevindt (non-attenantes) is een eigen groep verplicht. Draad of kabel van  2,5 mm².en beveiliging met een disjoncteur van 16 ampère.

Promotelec zegt er dit over.

Zie voor mogelijke andere vragen deze Nederlandse inleiding.

Dank je, zeer gewaardeerd!

Hou wel rekening met het maximum aantal stopcontacten dat je volgens de laatste aanpassingen - inmiddels al 9 jaar geleden - van de normen mag aansluiten op 1 groep. Een korte samenvatting van Legrand van dat Amendement 5.

Ja dat las ik elders wbt het aantal prises , bedankt
Vraagje, kunnen buitenlandse Europese disjoncteurs etc in Frankrijk worden gebruikt?

Wanneer ze buiten Frankrijk zijn vervaardigd volgens de Franse normen dan is er niets aan de hand. Maar: in Frankrijk komt de alimentation aan de bovenkant binnen, départ naar de groepen aan de onderkant. Nog een verschil: posite van fase en nul is, vergeleken met Nederland, precies andersom. Verder; in Nl gebruiken we automaten met de B-curve, in Frankrijk is de courbe C standaard voor de gewone huisaansluitingen. Zie ook hier en wederom ook bij Promotelec.

Hallo nogmaals Rob,
In mijn huis is geinstalleerd een 64Amp table electrique
Daar vandaan heb ik een 20m¹ kabel getrokken van 10mm² naar een schuur. Daar komt
een 40amp groepenkast voor wasmachine, droger, oplaadpunt auto. Vanaf die
groepenkast gaat een 2,5mm² kabel (25m¹) naar mijn werkplaats. Daar een kleine
groepenkast van 16Amp voor klein lasapparaat, kolomboormachine en ander elektr.
gereedschap.
Mijn vraag, dien ik,of is het verstandig, een disjoncteur divisionaires dus bipolaire classe
C te plaatsen voor alle afgaande kabels. Dus op het eerste 63Amp board voor kabel
10mm² naar 40Amp Amp table en dan op 40Amp table voor 2,5mm²naar 16 Amp table.
Dit ter beveiliging van de ondergrondse kabels en complete afsluiting ph + N aan de
groepenkasten als ik er aan werk.
Graag jouw mening, dank je!
Groet, Arnold

Arnold,

1/ Van tableau de répartition principal naar een tweede groepenkast is dit het principeschema voor monophasé. Inclusief de meest voorkomende disjoncteurs, raaddiameters en lengtes Hou verder rekening met selectivteit tussen in serie geschakelde veiligheden.

2/ Hou tevens rekening met de maximaal toegestane spanningsval, de chute de tension

3/ Mede afhankelijk van het soort raccordement op het stroomnet:

a/ Meer dan 30 meter.

b/ Minder dan 30 meter.

4/ Een bipolaire disjoncteur (helemaal rechts op de foto) is niet nodig. Kan, hoeft niet. De standaard disjoncteur (nul geschakeld, fase beveiligd) is gebruikelijk.

5/ Veronderstellend dat we te maken hebben met een serieschakeling, hoofdgroepenkast --->tableau 2 ---> tableau 3, dan zou ik groepenkast 3 in nr 2 laten beveiligen door een 20 of 25 ampère disjoncteur. Dit i.v.m. Selectiviteit naar een 16 ampère prise groep in nr. 3. Niet aan te sluiten achter de ID van 30 mA in nr.2, maar met een eigen ID in nr. 3.

 

Dat brengt mij een eind op weg denk ik Rob, ik lees het nog even goed door!
Dank je weer!

Wat niet meer mag bij dit soort uitbreidingen. In oudere installaties kom nog wel een aanleg tegen die sinds 2010 verboden is voor nieuwbouw en renovatie. Die nieuwe regels werden van toepassing met de publicatie van het zg. Amendement 3, hier indertijd in één van hum internetberichten samengevat door Promotelec.

Citaat afkomstig van InfoFrankrijk:

 Model 3: een geval apart. Want inmiddels verboden, in de praktijk kom je deze manier van aanleggen in oudere installaties nog steeds tegen. Vanaf de disjoncteur de branchement worden twee of drie min of meer gelijkwaardige groepenkasten van stroom voorzien. Omdat je onder de départ klemmen van de DB niet een duo’tje of trio’tje draden mag aansluiten, moet je daarvoor een répartiteur gebruiken, onder te brengen in een coffret de répartition. Iedere groepenkast uiteraard met een eigen coupure d’urgence. Punt van aandacht: alle draden of kabels die vanaf de DB richting die groepenkastjes gaan moeten zijn gedimensioneerd op de maximale stroomsterkte waarop de gemonteerde DB kan worden ingesteld.

Met de introductie van Amendement 3 in 2010 behoort dit model tot het verleden, mag niet meer. Sinds die tijd wordt een tweede groepenkast beschouwd als een circuit specialisé en dient vanuit de tableau de répartition te worden gevoed via een afzonderlijke  disjoncteur met in de tableau divisionnaire een eigen aardlekschakelaar. Twee of meer aardlekschakelaars in zo’n tweede groepenkast: dan vooraf gegaan door een eigen hoofdschakelaar, een interrupteur sectionneur. Om alles met één beweging uit te kunnen zetten. In 2015 werd met het Amendement 5 het aantal circuits specialisés nog verder uitgebreid. In een aantal andere landen zien we de tegenovergestelde tendens: juist een versoepeling van de regels.

Rob, recaping:
Op Tableau Principal:
een Bipolaire of Standaard 40Amp disjonc.

Tableau 2:
ID 40A 30mA voor 16A en 20A prises
+ voor afgaande kabel naar Tableau 3 een 25A standaard disjonc.

Op Tableau 3 een ID 16 A 30mA voor enkele 16A prises

Klopt mijn conclusie?
Ik lees net jouw vorige bericht, betekent dat er een sectioneur op elk tableau moet komen?

RSS

GA DIRECT NAAR:

Booka.place - Webstudio 24

Laatste nieuws uit Frankrijk

© 2024   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden